강당, 공항의 대합실, 컨벤션 센터, 극장, 전시장 층고가 높고 넓은 대공간의 실내 공조 방식은 천정에서 거주지역으로 디퓨져를 이용하여 공기를 취출하는 방식을 사용하고 있으나 이 경우 난방 공조시와 냉방 공조시 기류 취출 방법이 달라져야만 원활한 공조가 될 수 있다.
즉, 난방시는 실내의 공기가 상부로 올라가는 상승작용이 일어나므로 취출 공기 역시 수평 취출시는 하부의 거주 구역까지 도달되지 않고 부양되어 상부에 더운 기류가 정체되어 거주구역에 쾌적한 주거환경 및 온열환경을 얻기가 어려웠고, 냉방시는 반대로 취출 기류가 직강하하여 거주구역에 유입되는 기류속도가 빨라지므로 콜드 드래프트 현상이 발생되었다.
이러한 대공간에서의 기류 분배 방식의 단점을 냉난방시의 기류 취출 모드가 다른 가변 선회용 디퓨져로 완벽하게 개선할 수 있다.
난방모드시에는 가변선회취출구의 고정형 날개와 가변형 날개가 동일위치에 설정되므로 기류가 수직으로 취출되어 도달거리가 길어지게 되며 실내공간에서 상승되려하는 따뜻한 기류가 상승되는 것을 억제하여 거주구역 하단까지 취출기류가 도달토록 한다.
냉방모드시에는 가변선회취출구의 고정형 날개와 가변형 날개가 산개하여 펼쳐져 있으므로 해서 기류가 수평으로 선회하며 취출하므로 실내기류와 유인 혼합되며 기류가 형성되어 거주구역에서 안정된 기류환경을 유지하게 된다.